Провод СИП-4 4х25
Провод СИП-4 4х25
Провод СИП-4 4х25 самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 0.6/1кВ
- Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -60°С до +50°С
- Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -20°С
- Предельная длительно допустимая рабочая температура жил 90°С
- Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки 130°С
- Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании 250°С
- Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диаметров кабеля
- Срок службы, не менее 30 лет
- Гарантийный срок эксплуатации кабеля 3 года
- Провода после выдержки в воде при температуре (20±10)°C в течение 10 минут должны выдерживать на строительной длине испытание переменным напряжением частотой 50Гц в течение не менее 5 минут: самонесущие изолированные – 4кВ; защищенные на номинальное напряжение 20кВ-6кВ
- Пробивное напряжение защитной изоляции защищенных проводов после выдержки в воде при температуре (20±5)°С в течение не менее 1 часа должно быть: для проводов на номинальное напряжение 20кВ, не менее-24 кВ переменного тока частотой 50Гц
Марка | Кол-во жил | Сечение жилы, мм 2 | Материал жилы | Расчётная масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|
СИП-4 4х25 | 4 | 25 | Алюминий | 394 | 21,0 |
Допустимые токовые нагрузки проводов марки СИП-4 4х25
Допустимый ток нагрузки, А, не более | Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, не более | Электрическое ссопротивление токопрводящих жил на длине 1 км, Ом, не более |
---|---|---|
130 | 2,3 | 1,2 |
Categories: Самонесущий изолированный провод(кабель) СИП-4
magnitsnab.ru
Сип 4х25 мощность квт — Строительный портал №1
Содержание статьи:
Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
ТУ.16-705.500-2006
ГОСТ Р 52373-2005
Предназначение
Силовой провод СИП — 4 4х120 , соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
— номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ
— номинальной частотой 50 Гц
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
также, предназначен для прокладки по стенам зданий или инженерным сооружениям, вертикально и горизонтально
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Силовой провод СИП — 4 4х120:
— рабочие жилы выполнены из уплотненных проволок алюминия со стабильными механическими свойствами по всей длине
— долговечен и способен к бесперебойной работе в агрессивных климатических и химических условиях
— обеспечивают работу линии даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев
— имеют высокую прочности к механическим повреждениям
— на проводах не происходит гололедообразование
— возможен монтажа, без отключения линии
— стоек к ультрафиолетовому излучению
— влагонепроницаем
читать полностью …
Изолирующая оболочка силового провода СИП — 4 4х120:
выполнена из атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями («сшитый» полиэтилен). Оболочка характеризуется:
— сохранением механической прочности и электроизоляционных параметров в большом диапазоне температур, окружающего воздуха
— высокой сопротивляемостью погодным условиям
— стойкостью к ультрафиолетовому излучению
— воздействию озона
— влагонепроницаема
Изоляция жил обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и повышенную стойкость к токам короткого замыкания.
Силовой провод СИП — 4 4х120 , должен:
— быть проложен в соответствии с действующими: «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)
— иметь, удельное объемное сопротивление изоляции, при длительно допустимой температуре нагрева т.п.ж., не менее 1·10 ¹² Ом • см
— после выдержки провода в воде при температуре (20 ± 10) °С в течение не менее 10 мин., должен
выдержать, на строительной длине, испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
Материалы конструкции провода СИП — 4 4х120 , при правильном режиме хранения и эксплуатации
не выделяют вредных продуктов в концентрациях опасных для здоровья человека, и не загрязняют окружающую среду.
Основные технические характеристики СИП — 4 4х120
Аналог: | Нет данных |
Вид климатического исполнения: | В |
Категория размещения: | 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 |
Номинальная рабочая частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур | от минус 60 °С до плюс 50 °С |
Максимальная допустимая температура жилы | длительно до 90 °С в режиме перегрузки (до 8 ч) 130 °С в режиме короткого замыкания (до 5 сек) 250 °С |
Провод может быть проложен без предварительного подогрева при температуре, не ниже: | минус 20 °С |
Минимальный радиус изгиба одножильные (многожильные) не менее, наружных диаметров | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет (срок службы кабеля, лет) | 3 ( 40 ) |
Конструкция
1) многопроволочная, токопроводящая алюминиевая жила 2) изоляция – из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3) скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручены *) Маркировка проводов соответстуют ГОСТ 18690 |
Основные физические характеристики провода
СИП — 4 4х120
Фазные токопроводящие жилы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Число и номин. сечение жил, мм² | Число проволок в жиле шт. | Толщина изоляция мм² | Разрывная прочность фазной жилы, кН | Наружный диаметр провода, мм² | Масса провода, кг/км |
4 х 95 * | 19 | 1,7 | 13,7 | 39 | 1309 |
4 х 120 | 19 | 1,7 | 16,8 | 41 | 1326 |
* Ближайший типоразмер Наружный диаметр и масса провода, могут отличаться от номинала. |
Допустимые токи провода
СИП — 4 4х120
Число и номинальное сечение жил, мм² | Допустимые токовые нагрузки провода, А | |
---|---|---|
допустимый ток нагрузки, не более, А | допустимый ток односекундного к.з., кА | |
4 х 95 * | 300 | 8,8 |
4 х 120 | 340 | 10,9 |
* Ближайший типоразмер Токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: |
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з.
умножают на поправочный коэффициент k который рассчитывается по формуле:
k = 1 / √t
где, t — продолжительность короткого замыкания, сек
Допустимые токи провода, зависят от темперетуры окружающей среды.
Допустимые токи провода даны для температуры 25 °С.
Для определения при других температурах, отличных от данных, допустимые токи
должны быть скорректированы, путем умножения значений токов на нижеприведенные коэффициенты из таблицы:
Поправочные коэффициенты
в зависимости от температуры окружающей среды
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
90 °С | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
90 °С | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Сопротивление провода
СИП — 4 4х120
Активное сопротивление провода | ||
---|---|---|
Маркоразмер провода | переменный ток t, ТПЖ 90 °С; Ом/км | постоянный ток Ом/км |
4 х 95 * | 0,411 | 0,320 |
4 х 120 | 0,325 | 0,253 |
Индуктивное сопротивление провода | |
---|---|
Маркоразмер провода | основных жил Ом/км |
4 х 95 * | 0,082 |
4 х 120 | 0,082 |
* Ближайший типоразмер |
Приемка в эксплуатацию воздушных линий с самонесущими изолированными проводами, производится в соответствии с требованиями правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ. Каждая воздушная линия с изолированными проводами, вводимая в эксплуатацию, должна быть подвергнута приемосдаточным испытаниями в соответствии с требованиями ПУЭ.
— Измерение сопротивления изоляции жил самонесущего изолированного провода.
Проводится мегомметром на 1000 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно.
Величина сопротивления должна быть не менее 0,5 МОм.
— Испытание изоляции линии повышенным напряжением.
Проводится мегомметром на 2500 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно, при этом величина сопротивления изоляции не нормируется. ВЛИ считается выдержавшей испытания, если не произошло пробоя изоляции.
После проведения испытаний для снятия зарядного тока все провода ВЛИ должны кратковременно заземляться.
Подробнее, смотри РД 153-34.0-20.408-97.
ВАЖНО: Электрические испытания выполняются только
инженерами электрической лаборатории, имеющие специальный допуск.
Перейти на другие типоразмеры СИП — 4
Перейти на другие типы СИП-4
Перейти на другие провода для ВЛИ
где, ж.ц.о. — жилы для цепей освещения
Source: ingener-electric.ruТоковая нагрузка СИП-4 4х25
Купить СИП-4 4х25
Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х25 состоит из уплотненных, многопроволочных токопроводящих жил круглой формы из алюминиевого сплава, которые изолированы светостабилизированным сшитым термопластичным полиэтиленом, а так же из нулевой несущей жилы, которая является многопроволочной и образована уплотненными алюминиевыми проволоками. Токопроводящие изолированные жилы скручены вокруг несущей жилы. Изоляция нулевой жилы в проводах СИП-4 представляет собой чехол из светостабилизированного сшитого термопластичного полиэтилена.
Область применения
Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х25 применяется для воздушных магистралей линии электропередачи при отводе в хозяйственных постройках жилых домов, а так же в пожароопасных зонах. Провод характеризуется переменным напряжением до 0,66 или 1 кВ включительно и номинальной частотой 50 Гц в соответствии с нормами для электротехнического оборудования ГОСТ Р 52373-2005. Самонесущие провода отличаются практичностью, устойчивостью к агрессивной среде, простотой монтажа, долговечностью. Срок эксплуатации около 40 лет.
Купить
Для того, чтобы купить Самонесущий изолированный провод СИП-4 4х25 с низким дымо-газовыделенем позвоните по телефону и закажите кабель или воспользуйтесь услугой Онлайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Низкая цена на кабель для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
xn—-7sbdqwji0k.xn--p1ai
Инженер электрик. СИП-4 4х25
Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
ТУ.16-705.500-2006
ГОСТ Р 52373-2005
Предназначение
Силовой провод СИП — 4 4х25 , соответствует требованиям
ГОСТ Р 52373-2005
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
— номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ
— номинальной частотой 50 Гц
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Силовой провод СИП — 4 4х25:
— рабочие жилы выполнены из уплотненных проволок алюминия со стабильными механическими свойствами по всей длине
— долговечен и способен к бесперебойной работе в агрессивных климатических и химических условиях
— обеспечивают работу линии даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев
— имеют высокую прочности к механическим повреждениям
— на проводах не происходит гололедообразование
— стоек к ультрафиолетовому излучению
— влагонепроницаем
читать полностью …
Изолирующая оболочка силового провода СИП — 4 4х25:
выполнена из атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями («сшитый» полиэтилен). Оболочка характеризуется:
— сохранением механической прочности и электроизоляционных параметров в большом диапазоне температур, окружающего воздуха
— высокой сопротивляемостью погодным условиям
— стойкостью к ультрафиолетовому излучению
— воздействию озона
— влагонепроницаема
Изоляция жил обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и повышенную стойкость к токам короткого замыкания.
Силовой провод СИП — 4 4х25 , должен:
— быть проложен в соответствии с действующими: «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)
— иметь, удельное объемное сопротивление изоляции, при длительно допустимой температуре нагрева т.п.ж., не менее 1·10 ¹² Ом • см
— после выдержки провода в воде при температуре (20 ± 10) °С в течение не менее 10 мин., должен
выдержать, на строительной длине, испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
Материалы конструкции провода СИП — 4 4х25 , при правильном режиме хранения и эксплуатации
не выделяют вредных продуктов в концентрациях опасных для здоровья человека, и не загрязняют окружающую среду.
Основные технические характеристики СИП — 4 4х25
Аналог: | Нет данных |
Вид климатического исполнения: | В |
Категория размещения: | 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 |
Номинальная рабочая частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур | от минус 60 °С до плюс 50 °С |
Максимальная допустимая температура жилы | длительно до 90 °С в режиме перегрузки (до 8 ч) 130 °С в режиме короткого замыкания (до 5 сек) 250 °С |
Провод может быть проложен без предварительного подогрева при температуре, не ниже: | минус 20 °С |
Минимальный радиус изгиба одножильные (многожильные) не менее, наружных диаметров | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет (срок службы кабеля, лет) | 3 ( 40 ) |
Конструкция
1) многопроволочная, токопроводящая алюминиевая жила 2) изоляция – из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3) скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручены *) Маркировка проводов соответстуют ГОСТ 18690 |
Основные физические характеристики провода
СИП — 4 4х25
Фазные токопроводящие жилы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Число и номин. сечение жил, мм² | Число проволок в жиле шт. | Толщина изоляция мм² | Разрывная прочность фазной жилы, кН | Наружный диаметр провода, мм² | Масса провода, кг/км |
4 х 16 * | 7 | 1,3 | 2,7 | 18 | 262 |
4 х 25 | 7 | 1,3 | 4,1 | 23 | 389 |
4 х 35 * | 7 | 1,3 | 5,6 | 24 | 511 |
* Ближайший типоразмер Наружный диаметр и масса провода, могут отличаться от номинала. |
Допустимые токи провода
СИП — 4 4х25
Число и номинальное сечение жил, мм² | Допустимые токовые нагрузки провода, А | |
---|---|---|
допустимый ток нагрузки, не более, А | допустимый ток односекундного к.з., кА | |
4 х 16 * | 100 | 1,5 |
4 х 25 | 130 | 2,3 |
4 х 35 * | 160 | 3,2 |
* Ближайший типоразмер Токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: |
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з.
умножают на поправочный коэффициент k который рассчитывается по формуле:
k = 1 / √t
где, t — продолжительность короткого замыкания, сек
Допустимые токи провода, зависят от темперетуры окружающей среды.
Допустимые токи провода даны для температуры 25 °С.
Для определения при других температурах, отличных от данных, допустимые токи
должны быть скорректированы, путем умножения значений токов на нижеприведенные коэффициенты из таблицы:
Поправочные коэффициенты
в зависимости от температуры окружающей среды
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
90 °С | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
90 °С | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Сопротивление провода
СИП — 4 4х25
Активное сопротивление провода | ||
---|---|---|
Маркоразмер провода | переменный ток t, ТПЖ 90 °С; Ом/км | постоянный ток Ом/км |
4 х 16 * | 2,448 | 1,910 |
4 х 25 | 1,540 | 1,200 |
4 х 35 * | 1,111 | 0,868 |
Индуктивное сопротивление провода | |
---|---|
Маркоразмер провода | основных жил Ом/км |
4 х 16 * | 0,092 |
4 х 25 | — |
4 х 35 * | 0,087 |
* Ближайший типоразмер |
Приемка в эксплуатацию воздушных линий с самонесущими изолированными проводами, производится в соответствии с требованиями правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ. Каждая воздушная линия с изолированными проводами, вводимая в эксплуатацию, должна быть подвергнута приемосдаточным испытаниями в соответствии с требованиями ПУЭ.
— Измерение сопротивления изоляции жил самонесущего изолированного провода.
Проводится мегомметром на 1000 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно.
Величина сопротивления должна быть не менее 0,5 МОм.
— Испытание изоляции линии повышенным напряжением.
Проводится мегомметром на 2500 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно, при этом величина сопротивления изоляции не нормируется. ВЛИ считается выдержавшей испытания, если не произошло пробоя изоляции.
После проведения испытаний для снятия зарядного тока все провода ВЛИ должны кратковременно заземляться.
Подробнее, смотри РД 153-34.0-20.408-97.
ВАЖНО: Электрические испытания выполняются только
инженерами электрической лаборатории, имеющие специальный допуск.
Перейти на другие типоразмеры СИП — 4
Перейти на другие типы СИП-4
Перейти на другие провода для ВЛИ
где, ж.ц.о. — жилы для цепей освещения
ingener-electric.ru
Максимальное сечение сип. Сколько киловатт выдержит СИП
Сегодня для прокладки воздушных электрических линий вместо нескольких разделённых друг от друга голых алюминиевых проводов, прикрученных к изоляторам, используют провод СИП (Самонесущий Изолированный Провод ). СИП представляет собой один или жгут из нескольких изолированных проводов, который крепится к опорам специальными креплениями за одну или за все жилы одновременно (в зависимости от его разновидности).
Разновидности СИП
СИП имеет несколько разновидностей:
- СИП-1 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-1А — то же, что и СИП-1, но все жилы заизолированы
- СИП-2 — несущая нулевая жила без изоляции, фазные жилы заизолированы. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен (полиэтилен с поперечными молекулярными связями). Крепится за нулевую жилу. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-2А — то же, что и СИП-2, но все жилы заизолированы.
- СИП-3 — одножильный провод. Жила выполнена из уплотнённого сплава или уплотнённой сталеалюминевой конструкции проволок. Изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен. Рабочее напряжение: до 35 кВ.
- СИП-4 — все жилы заизолированы. Изоляция — термопластичный светостабилизированный полиэтилен. Не имеет несущей жилы. Крепится за все жилы одновременно. Рабочее напряжение: до 0,66/1 кВ с частотой 50 Гц.
- СИП-5 — то же, что и СИП-4, но изоляция — сшитый светостабилизированный полиэтилен.
Для прокладки воздушных линий в СНТ наиболее приемлемым является провод СИП-2А.
Недостатки других типов СИП:
- У СИП-1 и СИП-2 на неизолированной нулевой жиле при её обрыве возможно присутствие опасного для людей потенциала.
- У СИП-1, СИП-1А и СИП-4 менее прочная изоляция.
- СИП-3 предназначен для напряжений свыше 1000 вольт. Кроме того, это одиночный провод, его не сворачивают в жгут.
- СИП-4 и СИП-5 могут применяться только для отводов к домам. Из-за отсутствия упрочнённой несущей жилы могут растягиваться со временем.
Расчёт сечения фазных жил СИП
При расчёте сечения фазных проводов следует учитывать не только максимальный ток, который они могут держать, а ещё и падение напряжения на конце линии, которое не должно превышать 5% при максимальной нагрузке. При расстояниях свыше 100 метров падение напряжения в линии уже становится узким местом. Провод ещё держит нагрузку, но до конца провода доходит слишком низкое напряжение.
Рассмотрим ситуацию на примере моего СНТ. Длина магистральной линии 340 метров. Максимальная мощность энергопринимающих устройств — 72 кВт. Требуется подобрать соответствующий СИП. Для этого вычислим максимальный ток, который может протекать в проводах:
Вычислим максимальную мощность, приходящуюся на 1 фазу.
72 кВт / 3 фазы = 24 кВт = 24000 Вт.
Вычислим максимальный ток одной фазы. На выходе из трансформатора по стандарту 230 В. При подсчёте учитываем также емкостную и индуктивную нагрузку от бытовых приборов, используя косинус фи = 0,95.
24000 Вт / (230 В * 0,95) = 110 А
Итак, провод должен держать 110 А. Смотрим технические характеристики СИП для разных сечений, и видим, что 110 А вполне выдержит СИП с сечением фазных жил 25 кв.мм.
Казалось бы, что ещё нужно? Но не всё так просто. У нас линия длиной 340 метров, а любой провод имеет своё собственное сопротивление, которое снижает напряжение на его конце. Согласно допускам, падение напряжения на максимальной нагрузке в конце линии не должно превышать 5%. Посчитаем падение напряжения для нашего случая с жилами 25 кв.мм.
Рассчитаем сопротивление 350 м провода сечением 25 кв.мм.:
Удельное сопротивление алюминия в СИП — 0,0000000287 ом·м.
Сечение провода — 0,000025 кв.м.
Удельное сопротивление провода 25 кв.мм = 0,0000000287 / 0,000025 = 0,001148 ом·м
Сопротивление 350 метров провода сечением 25 кв.мм. = 0,001148 * 350 = 0,4018 ом
Рассчитаем сопротивление нагрузки 24 000 Вт:
Выведем удобную для расчёта формулу.
и подставив в последнюю формулу значения, рассчитаем сопротивление нагрузки:230 В * 230 В * 0,95 / 24000 Вт = 2,094 ом
Рассчитаем полное сопротивление всей цепи, сложив оба полученных выше сопротивления:
0,4018 ом + 2,094 ом = 2,4958 ом
Рассчитаем максимальный ток в проводе, который может возникнуть, исходя из полного сопротивления цепи:
230 В / 2,4958 ом = 92,1564 А
Рассчитаем падение напряжения в проводе, перемножив максимально возможный ток и сопротивление провода:
92,1564 А * 0,4018 ом = 37 В
Падение напряжения в проводе в 37 вольт — это 16% от исходного напряжения 230 вольт, что намного больше допустимых 5%. Вместо 230 вольт на конце линии при полной нагрузке окажется всего 230 — 37 = 193 вольта вместо допустимых 230 — 5% = 218,5. Поэтому сечение жил надо увеличивать.
Для рассматриваемого нами случая подойдёт сечение фазных жил 95 кв.мм. Это существенно больше, чем необходимо по току, но при максимальной нагрузке на конце линии такое сечение даст падение напряжения 10,8 В, что соответствует 4,7% от исходного напряжения, что вписывается в допуск.
Таким образом, нам для линии 350 метров и нагрузки по 24 кВт на фазу, необходим СИП-2А сечением фазных жил 95 кв.мм.
Замечу, что при неравномерной нагрузке на фазы усиливается ток по нулевому проводнику, а значит, его сопротивление тоже начинает играть роль, и его следует включить в расчёт (например, увеличить расчётную длину провода, скажем, в полтора раза). При очень неравномерной нагрузке (например, зимой, когда в СНТ живёт 1-2 человека, отапливающихся электрообогревателями, которые сидят на 1, или пусть даже на 2 фазах) может возникнуть перекос фаз на самом трансформаторе. В этом случае напряжение на нагруженных фазах падает ещё больше, а на не нагруженной — возрастает. Поэтому в идеале таким потребителям следует ставить трёхфазный ввод, и включать разные обогреватели в разные фазы.
P.S.:
Расчёт однофазной линии производится аналогично трёхфазной, только мощность потребителей не делится на 3 фазы и указывается двойная длина линии, поскольку в однофазной линии нулевая жила нагружена одинаково с фазной.
Основным предназначением кабелей СИП является передача электроэнергии по воздушным линиям. Кабель активно используется при отводе электроэнергии от основных магистралей к жилым и хозяйственным сооружениям, при строительстве осветительных сетей на улицах населенных пунктов.
Самонесущий изолированный провод (СИП)
Конструкция СИП
Фазные алюминиевые провода покрыты светостабилизирующим изоляционным покрытием черного цвета. Полиэтиленовое покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге и ультрафиолетовым солнечным лучам, которые разрушают резиновую или обычную полимерную изоляцию.
Провода скручиваются в жгут вокруг нулевой алюминиевой жилы, в центре которой стальной провод. Сердечник нулевой жилы является несущей основой всего кабеля. Некоторые конструкции кабелей СИП с малым сечением и небольшим количеством жил имеют легкий вес, т. к. в этих видах отсутствует стальная жила. СИП расшифровывается как самонесущий изолированный провод.
Виды и строение
Производится пять основных типов СИП проводов:
- СИП-1 включает в себя три фазы, каждая из которых скручена в жгут из нескольких алюминиевых проводов вокруг сердечника из алюминиевого сплава. Провода четвертой нулевой жилы скручиваются вокруг стального сердечника. Фазы изолированы термопла
srnr.ru
Инженер электрик. СИП-4 2х25
Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
ТУ.16-705.500-2006
ГОСТ Р 52373-2005
Предназначение
Силовой провод СИП — 4 2х25 , соответствует требованиям
ГОСТ Р 52373-2005
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
— номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ
— номинальной частотой 50 Гц
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
также, предназначен для прокладки по стенам зданий или инженерным сооружениям, вертикально и горизонтально
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Силовой провод СИП — 4 2х25:
— рабочие жилы выполнены из уплотненных проволок алюминия со стабильными механическими свойствами по всей длине
— долговечен и способен к бесперебойной работе в агрессивных климатических и химических условиях
— обеспечивают работу линии даже при схлестывании проводов или падения на них деревьев
— имеют высокую прочности к механическим повреждениям
— на проводах не происходит гололедообразование
— возможен монтажа, без отключения линии
— стоек к ультрафиолетовому излучению
— влагонепроницаем
читать полностью …
Изолирующая оболочка силового провода СИП — 4 2х25:
выполнена из атмосферостойкого полиэтилена с поперечными молекулярными связями («сшитый» полиэтилен). Оболочка характеризуется:
— сохранением механической прочности и электроизоляционных параметров в большом диапазоне температур, окружающего воздуха
— высокой сопротивляемостью погодным условиям
— стойкостью к ультрафиолетовому излучению
— воздействию озона
— влагонепроницаема
Изоляция жил обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и повышенную стойкость к токам короткого замыкания.
Силовой провод СИП — 4 2х25 , должен:
— быть проложен в соответствии с действующими: «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ)
— иметь, удельное объемное сопротивление изоляции, при длительно допустимой температуре нагрева т.п.ж., не менее 1·10 ¹² Ом • см
— после выдержки провода в воде при температуре (20 ± 10) °С в течение не менее 10 мин., должен
выдержать, на строительной длине, испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение не менее 5 мин.
Материалы конструкции провода СИП — 4 2х25 , при правильном режиме хранения и эксплуатации
не выделяют вредных продуктов в концентрациях опасных для здоровья человека, и не загрязняют окружающую среду.
Основные технические характеристики СИП — 4 2х25
Аналог: | Нет данных |
Вид климатического исполнения: | В |
Категория размещения: | 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150-69 |
Номинальная рабочая частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур | от минус 60 °С до плюс 50 °С |
Максимальная допустимая температура жилы | длительно до 90 °С в режиме перегрузки (до 8 ч) 130 °С в режиме короткого замыкания (до 5 сек) 250 °С |
Провод может быть проложен без предварительного подогрева при температуре, не ниже: | минус 20 °С |
Минимальный радиус изгиба одножильные (многожильные) не менее, наружных диаметров | 10 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет (срок службы кабеля, лет) | 3 ( 40 ) |
Конструкция
1) многопроволочная, токопроводящая алюминиевая жила 2) изоляция – из светостабилизированного сшитого полиэтилена 3) скрутка — изолированные токопроводящие жилы скручены *) Маркировка проводов соответстуют ГОСТ 18690 |
Основные физические характеристики провода
СИП — 4 2х25
Фазные токопроводящие жилы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Число и номин. сечение жил, мм² | Число проволок в жиле шт. | Толщина изоляция мм² | Разрывная прочность фазной жилы, кН | Наружный диаметр провода, мм² | Масса провода, кг/км |
2 х 16 * | 7 | 1,3 | 2,7 | 15 | 131 |
2 х 25 | 7 | 1,3 | 4,1 | 18 | 195 |
2 х 35 * | 7 | 1,3 | 5,6 | 20 | 256 |
* Ближайший типоразмер Наружный диаметр и масса провода, могут отличаться от номинала. |
Допустимые токи провода
СИП — 4 2х25
Число и номинальное сечение жил, мм² | Допустимые токовые нагрузки провода, А | |
---|---|---|
допустимый ток нагрузки, не более, А | допустимый ток односекундного к.з., кА | |
2 х 16 * | 100 | 1,5 |
2 х 25 | 130 | 2,3 |
2 х 35 * | 160 | 3,2 |
* Ближайший типоразмер Токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: |
При продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 сек, значение тока к.з.
умножают на поправочный коэффициент k который рассчитывается по формуле:
k = 1 / √t
где, t — продолжительность короткого замыкания, сек
Допустимые токи провода, зависят от темперетуры окружающей среды.
Допустимые токи провода даны для температуры 25 °С.
Для определения при других температурах, отличных от данных, допустимые токи
должны быть скорректированы, путем умножения значений токов на нижеприведенные коэффициенты из таблицы:
Поправочные коэффициенты
в зависимости от температуры окружающей среды
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
90 °С | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
t, °С ТПЖ | Температура / поправочный коэффициент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
90 °С | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
Сопротивление провода
СИП — 4 2х25
Активное сопротивление провода | ||
---|---|---|
Маркоразмер провода | переменный ток t, ТПЖ 90 °С; Ом/км | постоянный ток Ом/км |
2 х 16 * | 2,448 | 1,910 |
2 х 25 | 1,540 | 1,200 |
2 х 35 * | 1,111 | 0,868 |
Индуктивное сопротивление провода | |
---|---|
Маркоразмер провода | основных жил Ом/км |
2 х 16 * | 0,087 |
2 х 25 | — |
2 х 35 * | 0,079 |
* Ближайший типоразмер |
Приемка в эксплуатацию воздушных линий с самонесущими изолированными проводами, производится в соответствии с требованиями правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных сетей напряжением 0,38—20 кВ. Каждая воздушная линия с изолированными проводами, вводимая в эксплуатацию, должна быть подвергнута приемосдаточным испытаниями в соответствии с требованиями ПУЭ.
— Измерение сопротивления изоляции жил самонесущего изолированного провода.
Проводится мегомметром на 1000 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно.
Величина сопротивления должна быть не менее 0,5 МОм.
— Испытание изоляции линии повышенным напряжением.
Проводится мегомметром на 2500 В между фазными проводами, фазными проводами и проводами освещения, нулевым проводом и всеми проводами, поочередно, при этом величина сопротивления изоляции не нормируется. ВЛИ считается выдержавшей испытания, если не произошло пробоя изоляции.
После проведения испытаний для снятия зарядного тока все провода ВЛИ должны кратковременно заземляться.
Подробнее, смотри РД 153-34.0-20.408-97.
ВАЖНО: Электрические испытания выполняются только
инженерами электрической лаборатории, имеющие специальный допуск.
Перейти на другие типоразмеры СИП — 4
Перейти на другие типы СИП-4
Перейти на другие провода для ВЛИ
где, ж.ц.о. — жилы для цепей освещения
ingener-electric.ru
кабель СИП 4*25
Провод самонесущий изолированный (СИП) предназначен для передачи электроэнергии в воздушных линиях электропередачи и ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные постройки, расчитан на переменное напряжение 0,66/1 кВ номинальной частотой 50Гц.
Провода СИП долговечны, способны к бесперебойной работе даже в агрессивных климатических и химических условиях, предполагают возможность монтажа без отключения линии, высокой прочности к механическим повреждениям, что является их существенными техническими преимуществами.
Областью применения проводов СИП являются ответвления к вводам зданий и построек жилого и хозяйственного значения, а также магистральных воздушных линий электропередач. В случае прокладки в пожароопасных зонах проводов СИП на изоляцию наносят специальное огнезащитное покрытие, позволяющие создать дополнительные меры противопожарной защиты.
Общие технические характеристики СИП марки СИП 2, СИП 4
- Устойчивы к температурам от -50°С до +50°С.
- Стойкость к воздействию солнечной радиации.
- Прокладка проводов должна проводиться при температуре не ниже -20°С.
- Радиус изгиба при прокладке – не меньше 7,5 диаметров провода.
- Рабочая температура жил +90°С.
- В аварийном режиме или перегрузке предельно допустимая температура +130°С.
- Срок службы до 40 лет.
Сечение токопроводящей жилы мм2 |
Для кабеля с алюминиевыми жилами |
|||
Напряжение 220 В |
Напряжение 380 В |
|||
Ток А |
Мощность кВт |
Ток А |
Мощность кВт |
|
2,5 |
20 |
4,4 |
19 |
12,5 |
4 |
28 |
6,1 |
23 |
15,1 |
6 |
36 |
7,9 |
30 |
19,8 |
10 |
50 |
11 |
39 |
25,7 |
16 |
60 |
13,2 |
55 |
36,3 |
25 |
85 |
18,7 |
70 |
46,2 |
35 |
100 |
22 |
85 |
56,1 |
50 |
135 |
29,7 |
110 |
72,6 |
70 |
165 |
36,3 |
140 |
92,4 |
95 |
200 |
44,0 |
170 |
112,2 |
120 |
230 |
50,6 |
200 |
132,0 |
www.lampoved.ru